[QUOTE=Экотеплайн;22579892]Теплопотери измеряются в кВт/м2.:) почитайте дивные книжицы, чтение которых достаточно познавательное.[/QUOTE]
Книжицы сии просто чудо как познавательны и написаны достаточно доступно:rolleyes:, вот только жаль Вас огорчать, но то что вы называете теплопотерей это всего лишь плотность теплового потока через ограждающие конструкции, а теплопотери это как раз таки количество энергии теряемой помещением за единицу времени. Так что читайте внимательней и не болтайте ерундой.
[QUOTE=Экотеплайн;22579892]Как я уже указывал выше, опираясь на [B][U]рекомедации производителя[/U][/B][/QUOTE]
Иными словами забив на требования национальных строительных норм, согласно которым минимальная температура для третьей климатической зоны, где находится Одесса, равна -18 градусам Цельсия.
[QUOTE=Экотеплайн;22579892]Замечательные книжицы полностью с Вами согласен, но все же для проектирования систем отопления, я считаю уместней использовать не ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель, а все же СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование, и вновь повторюсь - я считаю его устаревшим.[/QUOTE]
Книжицы то замечательные, вот только беда Ваша в том, что Вы их не читали даже поверхностно, ибо ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель, сменившие СНиП ІІ-3-79, являются основой для расчёта систем отопления.
-
[QUOTE=Kurek;22584221]Книжицы сии просто чудо как познавательны и написаны достаточно доступно:rolleyes:, вот только жаль Вас огорчать, но то что вы называете теплопотерей это всего лишь плотность теплового потока через ограждающие конструкции, а теплопотери это как раз таки количество энергии теряемой помещением за единицу времени. Так что читайте внимательней и не болтайте ерундой.
[/QUOTE]
Если Вы все же решили проявить свою эрудированность, то для начала откройте и внимательно почитайте те документы на которые вы ссылаетесь, в частности главу 3 ДБН В.2.6-31:2006, а именно п. 3.1.
3.1 Питомі тепловитрати на опалення будинків повинні відповідати умові
qбуд ≤ Emax. (7)
де qбуд – розрахункові або фактичні питомі тепловитрати, що визначаються за 3.2,
Emax – максимально допустиме значення питомих тепловитрат на опалення будинку за опалювальний період, кВт . год/м2 або кВт . год/м3 , що встановлюється згідно з табл.4, 5 залежно від призначення будинку, його поверховості, та температурної зони експлуатації будинку, що приймається згідно з додатком В.
То что вы указываете называется - максимальные часовые потери :)
И специально для Вас выдержка из СниП 2.04.05-91*У
Настоящие строительные нормы следует соблюдать при проектировании отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях
зданий и сооружений (далее - "зданий").
-
[QUOTE=Экотеплайн;22591512]Если Вы все же решили проявить свою эрудированность, то для начала откройте и внимательно почитайте те документы на которые вы ссылаетесь, в частности главу 3 ДБН В.2.6-31:2006, а именно п. 3.1.
3.1 Питомі тепловитрати на опалення будинків повинні відповідати умові
qбуд ≤ Emax. (7)
де qбуд – розрахункові або фактичні питомі тепловитрати, що визначаються за 3.2,
Emax – максимально допустиме значення питомих тепловитрат на опалення будинку за опалювальний період, кВт . год/м2 або кВт . год/м3 , що встановлюється згідно з табл.4, 5 залежно від призначення будинку, його поверховості, та температурної зони експлуатації будинку, що приймається згідно з додатком В.
То что вы указываете называется - максимальные часовые потери :)
И специально для Вас выдержка из СниП 2.04.05-91*У
Настоящие строительные нормы следует соблюдать при проектировании отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях
зданий и сооружений (далее - "зданий").[/QUOTE]
Не передёргивайте это негоже, цитирую оттуда же :"... 3. ПРОЕКТУВАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЇ ОБОЛОНКИ ЗА ТЕПЛОВИТРАТАМИ
БУДИНКУ НА ОПАЛЕННЯ
3.1 Питомі тепловитрати на опалення будинків повинні відповідати умові
qбуд ≤ Emax. (7)
де qбуд – розрахункові або фактичні питомі тепловитрати, що визначаються за 3.2,
Emax
– максимально допустиме значення питомих тепловитрат на опалення будинку за
опалювальний період, кВт . год/м2 або кВт . год/м3 , що встановлюється згідно з табл.4, 5
залежно від призначення будинку, його поверховості, та температурної зони експлуатації
будинку, що приймається згідно з додатком В.
3.2 Виконання умови (7) для будинку, що проектується або експлуатується, перевіряється
на підставі результатів енергетичного аудиту будинку, або з використанням математичних
моделей теплового режиму будинку, а також за результатами розрахунків згідно з[B][U][SIZE="3"] додатком Н...[/SIZE][/U][/B]" А теперь смотрим в [B]приложение Н [/B]:"ДОДАТОК Н
(довідковий)
РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМИХ ТЕПЛОВИТРАТ НА ОПАЛЕННЯ БУДИНКУ
Н.1 Розрахункове значення питомих тепловитрат на опалення будинку за опалювальний
період qбуд, кВт . год/м2 або кВт . год/м3, визначається за формулою:
qбуд = Qрік / Fh або qбуд = Qрік / Vh (Н.1)
[B]де Qрік - витрати теплової енергії на опалення будинку протягом опалювального періоду року,
[B][SIZE="2"]кВт.год[/SIZE][/B][/B], що визначається на підставі результатів енергетичного аудиту будинку або за результатами
розрахунків згідно Н.2;
Fh, Vh - опалювана площа або об’єм будинку, м2 або м3, що визначається згідно з
положеннями ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.2-9, СНиП 2.04.05, а також положеннями Н.3.
Н.2 Розрахункові витрати теплової енергії Qрік визначаються за формулою:
Qрік = [Qk - (Qвн п + Qs)⋅ν⋅ς]⋅ βh ., (Н.2)
[B][SIZE="2"]де Qk - загальні тепловтрати будинку через огороджувальну оболонку будинку, кВт.год,[/SIZE][/B]
визначаються за формулою:
Qk = χ1⋅Kбуд⋅Dd⋅FΣ..." Дальше занимайтесь самообразованием самостоятельно. И ни Боже мой не путайте Божий дар с яичницей, или же :censoreed2: с пальцем.:rzhu_nimagu:
P.S. Цените книги источник фиги.
-
Ребята хватит оффтопить мы и так поняли что Вы два крутых спеца, при том упертых :)
-
хочу ставить электро теплый пол...подскажите мастера по установке и плиточника чтоб работа была синхронной...
-
[QUOTE=Lord of rings;164614]Если ЖЭК узнает - отымеет по полной. Да и соседи морду набьют...[/QUOTE]
Так поставьте электрические, сейчас выбор большой на любой вкус и карман. Мы на Дюковской,14 смотрели, там и Украинские и Норвежские и еще какие-то есть в продаже. И с термиками таже ситуация хочешь за 200 хочешь за 1200 можешь купить. И Вам ни с ЖЕК-ами проблем не будет ни с соседями.
-
перечитала всю тему, так и не поняла... какие полы лучше?? водяные или электро, мне нужно в салон красоты сделать теплые полы.... народ хелп.... а то совсем запуталась!!!! и у кого надо брать на это разрешение?
-
у салон можна й електричний - і дозволів ніяких не треба :)
-
а как тогда будет система теплых полов работать? от чего ? вернее к чему она подключается?
-
так до електрики ж... ааа ну, звісно, якщо Ви маєте нежитлове приміщення та відповідний договір, то в межах його лімітів... :)
[COLOR=silver]сподіваюся, наступним не буде питання: "так що, мені тепер усю плитку з підлоги знімати?" :)[/COLOR]
-
не не будет)))) потому что я там капитальный ремонт буду делать))) тоесть я правильно поняла, что если электрокотел, то электо пол к ниму не имеет никакого отношения? правильно? а сколько потребляет это электро отопление пола? тока не в измеряющих еденицах а приблизительно в деньгах на 32 м2
-
ну, в принципі, якщо є електричний котел, то можна до нього й водяну систему теплої підлоги підключити. тільки ж воно дорожче вийде, ніж безпосередньо електрична тепла підлога. поточних цін не знаю, може щось змінилося. тому зачекайте спеціалістів :).
-
водяной теплый пол выйдет Вам примерно 50 у.е за кв. м , это материалы + работа без заливки стяжки
Электрический 20- 25 у.е за метр квадратный цена тоже без заливки стяжки
-
[QUOTE=valera_odes;22704613]водяной теплый пол выйдет Вам примерно 50 у.е за кв. м , это материалы + работа без заливки стяжки
Электрический 20- 25 у.е за метр квадратный цена тоже без заливки стяжки[/QUOTE]
а потом в месяц оплата за потребление? и еще скажите от чего подключаеться водяной пол? он имеет отношение к котлу? или нет?
-
[QUOTE==FreZorr=;22705732]а потом в месяц оплата за потребление? и еще скажите от чего подключаеться водяной пол? он имеет отношение к котлу? или нет?[/QUOTE]
Если 32 кв.м. это свободная площадь то электрический теплый пол приблизительно будет потреблять до 16 кВт в сутки, вот и посчитайте месячную стоимость.
Водяной теплый пол подключается к котлу, от которого он берет теплоноситель.
-
[QUOTE=Экотеплайн;22707023]Если 32 кв.м. это свободная площадь то электрический теплый пол приблизительно будет потреблять до 16 кВт в сутки, вот и посчитайте месячную стоимость.
Водяной теплый пол подключается к котлу, от которого он берет теплоноситель.[/QUOTE]
если я правильно поняла, то если водяной пол, то нужно двухконтурный котел ставить, правильно?
-
Теплый пол подходит там где будет теплопроводный пол, который не будет иметь никаких ковровых покрытий, это относится как электрическому так и водяному полу. За электричество придется таки платить и ощутимо. Потолочные панели в топку. От них мозги закипают, даже в производственном помещении народ от него отказался. Как по моему, то нагрев стен (иммитация грубки) самое то.
-
[QUOTE==FreZorr=;22705732]а потом в месяц оплата за потребление? и еще скажите от чего подключаеться водяной пол? он имеет отношение к котлу? или нет?[/QUOTE]
Конечно же имеет, а от чего же к нему подавать теплоноситель. В принципе подключиться можно как от существующей системы трубопроводов отопления. К системам отопления в старых квартирах подключаться к отоплению крайне не рекомендовано, можно завалить в систему всего дома, в таких случаях электрический тёплый только и показан. В остальных случаях следует руководствоваться следующим принципом : на больших площадях система водяного тёплого пола более экономически выгодна, на малых выгоднее электрический тёплый пол, но это всё при условии наличия индивидуального отопления.
-
[QUOTE==FreZorr=;22707129]если я правильно поняла, то если водяной пол, то нужно двухконтурный котел ставить, правильно?[/QUOTE]
нет, одного контура хватит и на Отопление и Теплый пол... Тем более все электрические котлы одноконтурные... У меня есть клиент у которого одну зиму работал одноконтурный электрический котел на 100 метров теплого пола водяного и еще 100 кв метров отапливалось батареями .. И ничего отзимовал нормально))) Газ не успели подвести до зимы...
-
более мение в голове начинает проявляться хоть что то, но у меня еще один вопрос, если я ставлю электро котел, то я со спокойной душой могу поставить водяной пол, котоый подключу к нему? извините за такой вопрос но я реально чайник в этом деле)))